26 Re: Un radiateur qui ne chauffe pas… le Sam 5 Mar 2016 - 9:47

Dee Snider


Si tu as réellement un point haut, tu peux purger pendant un siècle, l'air ne bougera pas de là où il est.

La présence d'eau et de pression dans le radiateur ne prouve pas que tu n'as pas un bouchon d'air dans le circuit.
Edit: si bouchon d'air partiel, l'eau circule donc tu ne te rends pas compte du problème mais tu perds de la puissance.
Le seul moyen de chasser l'air c'est de faire tourner l'eau à circuit ouvert.

Il faut commencer par le commencement, vérifie d'abord qu'il n'y ait pas un bouchon de boue.


Edit: Imaginons une maison de plain pied avec un comble.

1) La chaudière est installée dans le garage ou la cuisine et les tubes partent en comble et alimentent directement chaque radiateur en tubage vertical. Dans ce cas les radiateurs n'auront jamais d'air puisqu'il va monter en combles. Le réseau principal est horizontal avec une légère pente soit en montant vers la chaudière ou en montant à l'opposé... installation de purgeurs au point le plus haut.

2) La chaudière est toujours dans le garage ou la cuisine et les tubes descendent au niveau de la plinthe et alimentent donc les radiateurs par le bas... tous les radiateurs deviennent des points haut et emprisonnent l'air, donc il faut les purger. Si pendant le parcours on doit monter et descendre pour contourner un obstacle on doit poser des purgeurs à l'endroit où les tubes plongent vers le bas.

Dans ce cas là Mat, Lorsque tu purges un radiateur, tu ne purges que ce radiateur, il faut tous les purger un par un et le point haut au niveau de l'obstacle ne va pas se purger seul si tu n'as pas prévu le dispositif.



Dernière édition par Dee Snider le Sam 5 Mar 2016 - 10:55, édité 2 fois (Raison : complément d'infos)

27 Re: Un radiateur qui ne chauffe pas… le Sam 5 Mar 2016 - 9:55

Dee Snider


L'idéal serait qu'au printemps tu démontes les radiateurs pour les rincer dehors et au remontage tu y mettes un traitement anti boue.

Vérifier que  tous les radiateurs possèdent un robinet de purge (pour vider) en bas à l'opposé du Té de réglage sinon en installer, ça peut être très pratique par la suite pour intervenir sur l'installation.

Le Té de réglage, c'est le robinet de débit évoqué par Bricolo et je constate que peu de gens savent s'en servir.

Ce Té a pour rôle d'équilibrer le réseau... le principe étant qu'on bride plus ou moins un radiateur pour que ceux en bout de réseau puissent recevoir suffisamment de calories.

Généralement sur toutes les installations, ils sont ouvert à fond Neutral

28 Re: Un radiateur qui ne chauffe pas… le Sam 5 Mar 2016 - 10:15

Mat




ok ok
merci pour tout ça!
à priori sous peu je dois faire des travaux conséquents… je regarderai tout ça à ce moment car je vais changer les radiateurs!

merci merci en tout cas!